*Drive*- Здесь рулят padonki
https://drivesource.ru/

управление raid lsi megaraid
https://drivesource.ru/viewtopic.php?f=15&t=1623
Страница 1 из 1

Автор:  Padonak [ 01 окт 2019, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  управление raid lsi megaraid

Получить статус и конфигурацию всех адаптеров

Код:
megacli -AdpAllInfo -aAll


Cтатус и параметры всех логических дисков

Код:
megacli -LDInfo -LAll -aAll


Статус и параметры физических устройств

Код:
megacli -PDList -a0


Статус и параметры диска в 2-м слоте (счёт с нуля идёт!)

megacli -pdInfo -PhysDrv[8:1] -a0

Показать как диски были определены в RAID-массиве:

Код:
megacli -CfgDsply -a0


Управление CacheCade:

Включить

Код:
megacli -Cachecade -assign -L0 -a0


Отключить

Код:
megacli -Cachecade -remove -L0 -a0
Successfully removed VD from Cache


Просмотреть состояние:

Код:
megacli -CfgCacheCadeDsply -a0
megacli -LDInfo -LAll -a0 


Замена неисправного диска

Отключить писк:
Код:
megacli -AdpSetProp -AlarmSilence -a0


Обратите внимание, что это не навсегда отключает сигнализацию, а просто выключает сигнал по текущей аварии.

Просмотреть состояние диска (подставьте нужное значение [E:S]):

Код:
megacli -pdInfo -PhysDrv [8:1] -a0


Пометить диск требующий замены как потерянный (если контроллер не сделал этого сам)

Код:
megacli -PDMarkMissing -PhysDrv [E:S] -aN


Получить параметры потерянного диска

Код:
megacli -Pdgetmissing -a0


Вы должны получить ответ подобный этому:

Adapter 0 - Missing Physical drives
No. Array Row Size Expected
0 0 4 2097152 MB

Подсветить диск который надо менять (подставьте нужное значение [E:S]):

Код:
megacli -PdLocate -start -PhysDrv [8:1] -a0


На некоторых шасси могут быть проблемы с индикацией. Это лечится такой командой:

Код:
megacli -AdpSetProp \{UseDiskActivityforLocate -1\}  -aALL 


В этом случае для маркировки диска будет использоваться лампочка активности.

Удаляем неисправный и вставляем новый диск.

Прекращаем подсветку и проверяем состояние диска:

Код:
megacli -PdLocate -stop -PhysDrv [8:1] -a0
megacli -pdInfo -PhysDrv [8:1] -a0

Может так случится, что он содержит метаданные от другого массива RAID (Foreign Configuration). Ваш контроллер не позволит использовать такой диск. Для проверки наличия Foreign Configuration

Код:
megacli -CfgForeign -Scan -aALL


Команда удаления Foreign Configuration (если вы уверены)

Код:
megacli -CfgForeign -Сlear -aALL


Запускаем процесс замены

Код:
megacli -PdReplaceMissing -PhysDrv [8:1] -Array0 -row1 -a0


[8:1] - это параметры диска которым вы меняете неисправный

Rebuild drive

Код:
megacli -PDRbld -Start -PhysDrv [8:1] -a0


Проверка процесса ребилда

Код:
megacli -PDRbld -ShowProg -PhysDrv [8:1] -a0

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/